當前位置:巴拉多利德粤语 > 技術資料 > 使用維修 > 正文
正確操作隔離開關的方法
巴拉多利德粤语  2018年08月01日  
        隔離開關,也就是我們常說的刀閘,主要用來將高壓配電裝置中需要停電的部分與帶電部分可靠地隔離,DCD-12/630-SG新款隔離開關以保證檢修工作的安全。在使用過程中,只有正確操作隔離開關,才能夠減少故障的出現,保證人員的安全,為此接下來小編為大家介紹正確操作隔離開關的方法。
       正確操作隔離開關的方法:

1、首先在操作隔離開關時,應先檢查相應回路的斷路器確實在斷開位置,以防止帶負荷拉、合隔離開關。

2、線路停、送電時,必須按順序拉、合隔離開關。停電操作時,必須先拉斷路器,后拉線路側隔離開關,再拉母線側隔離開關。送電操作順序與停電順序相反。這是因為發生誤操作時,按上述順序可縮小事故范圍,DCD-12/630A隔離開關避免人為使事故擴大到母線。
        3、操作中,如發現絕緣子嚴重破損、隔離開關傳動桿嚴重損壞等嚴重缺陷時,不得進行操作。

4、隔離開關操作時,應有值班人員在現場逐相檢查其分、合閘位置、同期情況、觸頭接觸深度等項目,確保隔離開關動作正確、位置正確。

5、隔離開關一般應在主控室進行操作。當遠控電氣操作失靈時,可在現場就地進行手動或電動操作,但必須征得站長或技術負責人的許可,并在有現場監督的情況下才能進行。

6、隔離開關、接地刀閘和斷路器之間安裝有防止誤操作的電氣、電磁和機構閉鎖裝置。倒閘操作時,20kV戶外不銹鋼GW4-20G隔離開關GW4-24TQ 巴拉多利德粤语 www.stmnhx.com.cn一定要按順序進行。如果閉鎖裝置失靈或隔離開關和接地刀閘不能正常操作時,必須嚴格按閉鎖的要求條件檢查相應的斷路器、刀閘位置狀態,只有核對無誤后,才能解除閉鎖進行操作。
       以上內容介紹的是正確操作隔離開關的方法,希望對大家的使用有幫助。

  • 上一篇:常見連接器的總結
  • 下一篇:實驗室儀器金屬分析儀器的正確操作方法
  • 打印該頁 】【 關閉窗口